Вопрос: Господа! Такой вопрос - проектируется склад, в котором имеются горючие наряду с негорючими материалами.Как "свести" категории В-1,В-2,В-3,В-4 на П-1?
Автор: Master
Дата последнего ответа: 2006-10-17 01:55:34
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС
ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20
Ответы на вопрос |
Автор ответа |
Дата ответа |
Уважаемый Master!
Категориям помещений В(1 - 4) соответствует класс взрывопожароопасности ПI согласно ПУЭ. Классификацию помещений можно посмотреть в ВППБ 01-01-94 Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения.